三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-03 22:43
全看
|
小
中
大
三菱PLC为例,两线的接近开关正极接输入端,负极接com端,三线的接近开关是黑色的接PLC输入端,蓝色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部电源,将外部电源的负极和PLC的com端并联,棕色的接外部电源的正极或PLC的+24V。
楼主留言:
对,他就接了两根线,剪掉一根。