用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?
上一主题
下一主题
yluo08
https://gk2009.taobao.com/
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
1584 点
下载积分:
1665 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2011-03-08
最后登录:
2024-06-10
查看yluo08的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-03 12:57
全看
|
小
中
大
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
分享
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
391 点
下载积分:
1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2011-01-01
最后登录:
2024-10-24
查看jiangzhuang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-09 13:37
全看
|
小
中
大
问问!在把答案发上来。 是有点见鬼!或者说他根本就没有弄好。
楼主留言:
设备是好了,里面有可能还串入了其他东西,具体怎么搞的,还是没有不清楚。
分享
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
391 点
下载积分:
1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2011-01-01
最后登录:
2024-10-24
查看jiangzhuang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-13 21:08
全看
|
小
中
大
三线式 黑色 输出信号
棕色 电源正极
蓝色 电源负极
二线式 棕色 电源正极
蓝色 电源负极<信号》
按道理是按上面的方法接,今天我也在我们公司看到过,负电源线不接的接法,但是限位后面的灯微亮,在PLC上也可以看到《型号正常》,所以三线当两线的接法不是很规范。