yluo08
https://gk2009.taobao.com/
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 1584 点
下载积分: 1665 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2024-06-10
查看yluo08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-03 12:57
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 13:37
问问!在把答案发上来。 是有点见鬼!或者说他根本就没有弄好。
楼主留言:
设备是好了,里面有可能还串入了其他东西,具体怎么搞的,还是没有不清楚。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-13 21:08
三线式  黑色    输出信号
        棕色    电源正极
        蓝色    电源负极



二线式  棕色    电源正极
        蓝色    电源负极<信号》
  按道理是按上面的方法接,今天我也在我们公司看到过,负电源线不接的接法,但是限位后面的灯微亮,在PLC上也可以看到《型号正常》,所以三线当两线的接法不是很规范。
可以临时用,为了长久不必要的麻烦还是规范接线吧