三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
oyiwiw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 15:47
三线式  黑色    输出信号
        棕色    电源正极
        蓝色    电源负极



二线式  棕色    电源正极
        蓝色    电源负极

如输入信号是低电平    把黑色线接指定信号    棕色接电源正极    蓝色接电源负极  (24V直流电源)