用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?
上一主题
下一主题
yluo08
https://gk2009.taobao.com/
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
1584 点
下载积分:
1665 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2011-03-08
最后登录:
2024-06-10
查看yluo08的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-03 12:57
全看
|
小
中
大
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
分享
ffjcy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
117 点
下载积分:
638 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2010-07-21
最后登录:
2022-05-26
查看ffjcy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-15 22:31
全看
|
小
中
大
楼主可能说错了;我怀疑是对射光电的发射端
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问