三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
zttchenjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1328 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2025-01-03
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 18:18
三线和两线没有区别的,输出结对了就心里,三线的是棕色是24V+,兰色是24V-。黑色输出。两线的你就看是PNP的还是NPN的了。具体你可以看下说明书