是这样的,我是使用CP1E的控制器,加了个AD摸快,现在是使用了一个压力传感器,输出4。2---10V的电压,我模块的输入电压是0到10V的,希望知道的高手把程序发到我qiyun0528@yahoo.cn谢谢

我以前用的是输入DA模块  6000个分辨律的,也就是说这个通道0对应0V   6000对应10V     3000对应是5V的电压,这个量程不同,是不是先读取它的模拟量,然后进行运算,比如AD041  0到10V的时候  4。2对应的通道数值是2750   ,         那么用这个压力传感器的时候  也要把4。2通道经过运算得来的数值是2750呢       希望高手指教   从读取这个传感器的程序开始写,当电压AD041输入的电压是7V的时候    100。07接通    最好是OMRON的程序  
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-11-25
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 12:05
用一个数学工式计算下就行了嘛,y=(x-4.2)*6000/(10-4.2),当X=7时,算出Y值,此Y就时设置值,然后用一比较器,当读值与设置相等时输出10007就行!