qiyun0528
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qiyun0528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 23:00
是这样的,我是使用CP1E的控制器,加了个AD摸快,现在是使用了一个压力传感器,输出4。2---10V的电压,我模块的输入电压是0到10V的,希望知道的高手把程序发到我qiyun0528@yahoo.cn谢谢

我以前用的是输入DA模块  6000个分辨律的,也就是说这个通道0对应0V   6000对应10V     3000对应是5V的电压,这个量程不同,是不是先读取它的模拟量,然后进行运算,比如AD041  0到10V的时候  4。2对应的通道数值是2750   ,         那么用这个压力传感器的时候  也要把4。2通道经过运算得来的数值是2750呢       希望高手指教   从读取这个传感器的程序开始写,当电压AD041输入的电压是7V的时候    100。07接通    最好是OMRON的程序  
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 07:16
这个就是扔下邮箱就走的人。