283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 21:44
今天工厂里有个设备漏电,设备很简单就是个称重机,一个电机带动皮带;漏电电压为200V,当用条导线跟旁边的一台设备相碰时会产生火花,这个明白,但是为什么同时电机也会停转一下,为什么,请指导,谢谢~~~
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 20:51
电机定子接地了,当和别一机器相碰时相当于短路,电压降了0,所以电机就不转了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(283276325) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗