楼主  发表于: 2011-07-02 21:44
今天工厂里有个设备漏电,设备很简单就是个称重机,一个电机带动皮带;漏电电压为200V,当用条导线跟旁边的一台设备相碰时会产生火花,这个明白,但是为什么同时电机也会停转一下,为什么,请指导,谢谢~~~
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 18:18
引用
引用第9楼guochunyi于2011-07-03 20:26发表的  :
电机某处接地漏电,用条导线跟旁边的一台设备相碰时,瞬间拉低了漏电的那一相的电源电压,相当于电机缺相,所以电机会停顿一下。