283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 21:44
今天工厂里有个设备漏电,设备很简单就是个称重机,一个电机带动皮带;漏电电压为200V,当用条导线跟旁边的一台设备相碰时会产生火花,这个明白,但是为什么同时电机也会停转一下,为什么,请指导,谢谢~~~
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-02 22:12
电机如果是单相220V的就好解释了,相信原因你懂的
楼主留言:
不懂的,说说怎么回事?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
    ldq_yang
    JAY LIU
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2010-10-08
    最后登录: 2019-10-14
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-09 07:48
    就像4楼说的一样,火线搭铁了,当你用线跟旁边的设备碰的时候,相当于短路,所以电机会停一下。明白了吗?