用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
漏电,,,求解!
上一主题
下一主题
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1033 点
下载积分:
5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2008-09-17
最后登录:
2024-11-20
查看283276325的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-02 21:44
全看
|
小
中
大
今天工厂里有个设备漏电,设备很简单就是个称重机,一个电机带动皮带;漏电电压为200V,当用条导线跟旁边的一台设备相碰时会产生火花,这个明白,但是为什么同时电机也会停转一下,为什么,请指导,谢谢~~~
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-07 21:12
全看
|
小
中
大
应该是电机出现压降,可以用仪表测量时做一下试验。由此也可以看出,你的电气保护很不完善,至少机械和电机没有接地,有很大的接地电阻,又或者是选择保护的断路器,热保护等元件失灵,不知道是不是选择过大,甚至没有保护。这样才能解释为什么漏电这样严重还能运行。这种情况很危险,希望注意。接地是必须的!!!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
漏电,,,求解!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问