PLC时间继电器元件时间最小值可以设多少
上一主题
下一主题
yf183442
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yf183442的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-02 14:18
全看
|
小
中
大
图片:
我还不懂PLC,但有个程序想叫工程师在红色处加个时间继电器在计数输入端,时间设置在0.1-1秒.......工程师说时间太短不可能做到。即是在光电眼信号直接先入时继,要是电眼信号能保持设置的0.5时间内才接通常开触点送下降沿到高速计数器.......有能力加的请帮个忙。PLC 是CP1E30NT
分享
yf183442
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yf183442的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-02 18:55
全看
|
小
中
大
谢谢楼上朋友,我原来程序就是上升沿的,这程序是用在包装机械上用光纤在平面上垂直检测6MM垫片用的,垫片大约有3MM的外圆半径位置可作检测面。问题是这样,现在每检5000个垫片就会出现少几片垫片的现象,现在意思是加入一个时间继电器让光纤在检测垫片混动过去的3MM位置所需时间必需在我时继设定0.5秒以上有稳定的信号才真正接通时继常开触头得到一个计数信号,意思也就是降低光纤的微弱信号也计数的灵敏度
[ 此帖被yf183442在2011-07-02 21:54重新编辑 ]
分享
yf183442
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yf183442的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-02 21:53
全看
|
小
中
大
谢谢
分享