nuswulin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 217 点
下载积分: 490 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2016-11-26
查看nuswulin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 01:57

我就是想用西门子S7-200系列的224这个晶体管输出的PLC,Q0.0发高速脉冲来控制伺服的定位(程序都会写,就不会接线),想用脉冲+方向控制伺服。大家看看这个Q0.0怎么接到伺服上,中间需要加电阻吗?
希望大家讲一下接线的原理。为什么这样接线?听说是共阳还是什么的?大家介绍一下,谢谢。
ljy5602
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 2521 点
下载积分: 2 分
在线时间: 980(小时)
注册时间: 2008-02-11
最后登录: 2024-12-31
查看ljy5602的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-02 16:14
看手册呀,要是用5V电源就不要电阻