三菱伺服和西门子PLC接线问题请教大家
上一主题
下一主题
nuswulin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
217 点
下载积分:
490 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2016-11-26
查看nuswulin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-02 01:57
全看
|
小
中
大
我就是想用西门子S7-200系列的224这个晶体管输出的PLC,Q0.0发高速脉冲来控制伺服的定位(程序都会写,就不会接线),想用脉冲+方向控制伺服。大家看看这个Q0.0怎么接到伺服上,中间需要加电阻吗?
希望大家讲一下接线的原理。为什么这样接线?听说是共阳还是什么的?大家介绍一下,谢谢。
分享
zq11111
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
511 点
下载积分:
4350 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2010-03-08
最后登录:
2024-10-26
查看zq11111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-02 14:19
全看
|
小
中
大
要加的,1-3K,防止短路,伺服上的共阳共阴要看你的PLC输出怎么接了。
分享
zq11111
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
511 点
下载积分:
4350 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2010-03-08
最后登录:
2024-10-26
查看zq11111的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-02 14:23
全看
|
小
中
大
说明白点,伺服脉冲输入里有个光耦。PLC的Q0.0输出点亮这光耦的发光二极管