用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
晶体管输出的PLC 是不是不能用共阳极输出,必须采用共阴极?
上一主题
下一主题
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
502 个
工控威望:
408 点
下载积分:
2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2008-03-18
最后登录:
2019-07-21
查看zwz579的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-01 21:27
全看
|
小
中
大
晶体管输出的PLC 是不是不能用共阳极输出,必须采用共阴极?
今天用共阳极输出控制直流中间继电器,会造成乱动作,PLC一通电 程序还没写入,甚至PLC的运行开关还处于STOP位置 就有部分继电器工作了。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
分享
hyq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
196 点
下载积分:
582 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2008-02-10
最后登录:
2021-03-20
查看hyq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-01 22:44
全看
|
小
中
大
欧标采用共阳,也称之为源型输出,中国市场上的都是NPN型输出,也称之为漏型输出
楼主留言:
不是问你什么是原型 漏型 看题目 是问你采用共正输出,负极直接接到外部负载的线圈的一端,会造成负载误动作!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
晶体管输出的PLC 是不是不能用共阳极输出,必须采用共阴极?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问