楼主  发表于: 2011-07-01 14:32
三菱运动控制器Q172CPU与伺服驱动器MR-J3B(一轴)通讯不正常,驱动器一直显示"Ab",不能跳到就绪状态“b*”,伺服参数和系统参数已写入,SFC程序能监控运行,请教各咱高手帮解决。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2025-01-06
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 17:31
哈哈!Q172CPU是不能跟J3-B的伺服用的!必须是Q172HCPU才可以用J3的伺服!
那个不是AB而是A6,意思是无参数!或者参数不对
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人