楼主  发表于: 2011-07-01 10:00
我购买了一根usb转232lg编程电缆装不上去,不能通讯,请高手指点。
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 23:23
1.首先确定你买的是LG的专用编程线,如果只是根232的转接线还需要做接口转换才能与LG通信上,主要是2,3脚需要置换,还有232线不能直接插上LG编程口,因为编程口带5V供电,可能会烧坏PLC或者232线。
2.确认你的驱动已经安装正常,可以将232的2脚和3脚短接,然后用串口软件发送数据,看有没有数据返回,如果有那驱动安装正常了。
3。请注意你的操作系统,是否能支持USB驱动、是否支持编程软件。WIN7的系统有好多USB驱动不能正常使用,有些编程软件也不能在WIN7下正常使用串口。