圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-30 23:34
我很早以前就有研究过这个课题,就是关于2相220V变3相380V怎么用变压器来实现的。不过首先要弄清楚感性负载电流滞后电压90度,容性负载电流超前电压90度,而阻性负载则电流和电压相位不变
1,需要一个三相变压器,初级次级都接成Y形接法,次级直接接负载就可以,关键是初级电路改下
2,初级第一相串个电阻,使它基本成为阻性负载,这样电流和电压的相位不变
3,初级第二相串个电感,使它基本成为感性负载,合理选择,尽量使电流滞后电压60度(要在带负载的情况下才能准确)
4,初级第三相串个电容,使它基本成为容性负载,同上,带上负载,使电流超前电压60度
5,这样三相的电流相位角度情况:第二相滞后第一相60度,第三相超前第一相60度,这样第二相和第三相的相位差是120度,但是三相电源是三相都是相差120度,怎么办呢
6,我们把第一相线圈的头和尾对调即对第一相电流倒相,使它和以前的相位相差180度,这时候你会惊讶的发现,倒相以后的三相电流都相差120度
7,因为次极的电压相位取决与初级的电流相位,所以次级就可以输出三相均衡电压
8,电器参数选择很挑剔,如果没有示波器的帮助,很难合理选择
9,致命的弱点,因为初级的电流相位受次极负载的影响很大,所以只能带固定负载,而由于大阻值电阻的限制,注定了这种电源无法大功率输出
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-02 11:13
估计可以做试验完,但没有实际的工业使用意义,因为负载变化了你的电容电感全部要变化,并且效率估计不会很高。要是真正需要的话,不如自己仿造变频器的原理自己做个逆变器经济实惠,就相当于12VDC变220VAC的那种,但做三相要注意是三相,驱动电路也要规则的三相。个人观点。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。