ABB的变频器,3Kw。带一条调速皮带。因为现场有连锁设置,当其下方设备出现故障时,要求止料,但不停机。即给定为0。
我监控了下电流大概为3A左右。各位高手这样对变频器和电机各有啥危害
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 11:42
没有危害的  0HZ也就是停机的