恒压供水系统的I/O分配
上一主题
下一主题
南鹏
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
150 点
下载积分:
510 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2011-06-27
最后登录:
2018-05-20
查看南鹏的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-30 13:16
全看
|
小
中
大
版主
你好,我第一次做很压供水系统对于I/O分配很模糊,请你给予指点。四个变频器,四个水泵,根据出水口压力变送器的反馈信号控制水泵的启停,压力不够就增加水泵的台数。我是用的S7-200的PLC,西门子变频器。
QQ913962515
手机:13728918468
分享
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
811 个
工控威望:
676 点
下载积分:
311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-12-03
查看天津电气成套的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-26 10:21
全看
|
小
中
大
最方便采用微电脑控制器,不受变频器品牌 功能影响,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!