aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-30 06:33
请教:S700总线连接器A1/A2,B1/B2短接时,打到ON还是OFF?在打到ON时A1/A2、B1/B2短接,还是打到OFF时A1/A2、B1/B2短接?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-30 08:18
这个连接器,当你要接两根PROFIBUS线时,选择开关应置于OFF,接一根线时,置于ON。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(aabbcc296) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!