今天翻了手册,发现自己以前搞的伺服控制都没有用到伺服放大器本身自带的那个 “编码器A相脉冲 、编码器B相脉冲 、编码器Z相脉冲 ”和“模拟量输出”,这些功能怎么用呢,是用到同步方面吗?哪位大哥帮忙指点下,谢谢!!
分享
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
294 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2022-10-08
查看梦飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-29 21:48
全看
|
小
中
大
可以用到同步也可以用到仪表显示之类 比如在速度模式你可以用模拟量做个转速表等等 A B Z相脉冲可用于计数不过与参数设置有关 愚见供参考
[ 此帖被梦飞在2011-06-29 21:55重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(lcl0904) 感谢分享