   四方矢量型变频器
(C320系列)参数设定表
功能码    功能     名称    设  定  范  围    最小值    设定值    更改
基本运行参数组
F0.0    控制方式选择    0:V/F方式  1:无感矢量控制    1    1    ★


F0.01    

频率输入通道/方式选择    0:频率数字设定
1:UP/DW端子递增、递减控制
2:RS485接口  3:面板电位器
4:外部电压信号VC(0V~10V)
5:外部电流信号CC(0~22mA)
6:组合设定  7:外部端子选择    1    0    
F0.02    频率数字设定    0.00~上限频率    0.01    0    


F0.03    

频率数字设定辅助控制    LED个位:
0:设定频率掉电存储  
1:设定频率掉电不存储
LED百位:
0:停机时设定频率保持  
1:停机时设定频率恢复到[F0.2]
2:停机时设定频率清零
LED百位、千位:保留    1    0000    


F0.04    

运行命令通道选择    LED个位:
0:键盘控制    1:外部端子
2:串行通信端口
LED十位:STOP键功能
0:仅对面板控制方式有效
1:所有控制方式有效    1    0000    
F0.05    运行命令端子组合方式    0:两线模式1  1:两线模式2  2:三线模式    1    0    ★

F0.06    
转向控制    LED个位:0与设定方向一致 1:与设定方向相反
LED十位:0:反转防止无效  1:反转防止有效    1    0000    
F0.07    下限频率    0.0Hz~[F0.8]    0.01    0.0    
F0.08    上限频率    [F0.7]~600.00Hz    0.01    50.00    
F0.10    加速时间1    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F0.11    减速时间1    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F0.12    加减速特性参数    LED个位:
0:直线加速器; 1:S曲线加速器
LED十位:
0:按设定的加减时间加减速
1:自动加减速
LED百位:加减速时间单位… 0:秒(Sec); 1:分(Min)    1    0000    
F0.13    S加减速起始段    10.0~50.0(%)    0.1    20.0    ★
F0.14    S加减速上升下降段    10.0~80.0(%)    0.01    60.0    ★
F0.16    载波频率    1.5~12.0KHz    0.1    6.0*    
F0.17    载波特性    LED个位:保留功能
0:软PWM调制关闭 1:软PWM调制动作
LED十位:0:负载关联载波调整关闭  1:负载关联载波调整动作
LED千位:0:频率载波调整关闭 1:频率关联载波调整动作    1    1110    
F0.18    参数写入保护    1:只允许修改F2。0和本参数
2:只允许修改本参数
其它数值:允许修改所有参数    1    0    
初级运行参数组
F1.0    V/F曲线类型选择(参数[F1.0]-[F1.13]仅在V/F控制方式,即[F0.0]=0时有效)    0:恒转矩曲线  1:降转矩特性曲线1(1。5次幂) 2:降转矩特性曲线2(2次幂) 3:自定义V/F曲线    1    0    ★
F1.01    转矩提升    0.0~20.0(%)    0.1    6.0    
F1.02    转矩提升方式    0:手动   1:自动    1    0    ★
F1.03    基本运行频率    5.00~上限频率    0.01    50.00    
F1.04    最大输出电压    200~500V
100~250V    1    380
220    
F1.05    V/F频率3    [F1.7]~[F1.3]    0.01    0.0    ★
F1.06    V/F电压3    [F1.8]~100.0(%)    0.1    0.0    ★
F1.07    V/F频率2    [F1.9]~[F1.5]    0.01    0.0    ★
F1.08    V/F电压2    [F1.10]~[F1.6]    0.1    0.0    ★
F1.09    V/F频率1    0.0~[F1.7]    0.01    0.0    ★
F1.10    V/F电压1    [F1.1]~[F1.8]    0.1    0.0    ★
F1.11    启动时的直流制动电流    0.0~100.0(%)    0.1    50.0    
F1.12    启动时的直流制动时间    0.0~20.0秒    0.1    0    ★
F1.13    保留                
F1.14    转差频率补偿    0~150(%)    1    0    
F1.15    负载电机额定电压    200~500V    
100~250V    1    380V
220V    
F1.16    负载电机额定频率    5.00~600.00Hz    0.01    50.00    ★
F1.17    负载电机额定电流    0.01~300.0A    0.01    ▲    ★
F1.18    负载电机额定转速    300~6000RPM    1    ▲    ★
F1.19    负载电机空载(励磁)电流    [F0.17]/4~[F1.17]×3/4    0.01    ▲    ★
F1.20    参数自测定    0:不动作 1:静态自测
2:运转自测  3:综合自测    1    0    ★
F1.21    启动预励磁选择    LED个位:启动预励磁…0:无效 1:有效
LED百位:零预磁准备…0:无效 1:有效    1    0001    
F1.22    启动预励磁时间    0.01~2.00Sec    0.01    0.30    ★


F1.23    

电机参数自适应矫正    LED个位:定子电阻自适应矫正…
0:无效 1:有效
LED十位:励磁电流自适应矫正…
0:无效  1:有效
LED百位:转子电阻自适应矫正…
0:无效  1:有效    1    0010    
F1.24    定子电阻    0.000~20.000    0.001    ▲    ★
F1.25    转子电阻    0.000~20.000    0.001    ▲    ★
F1.26    转子电感    0.00~600.00(mH)    0.01    ▲    ★
F1.27    励磁电感    0.00~600.00(mH)    0.01    ▲    ★
F1.28    总漏感(系数)    0.00~100.00(mH)    0.01    ▲    ★
F1.29    转差补偿增益    0.50~1.50            
模拟输入输出参数组
F2.0    VC输入下限电压    0.0~[F2.1]    0.1    0.0V    ★
F2.1    VC输入上限电压    [F2.0]~10.0V    0.1    5.0V    
F2.2    CC输入下限电流    0.0mA~[F2.3]    0.1    4.0    ★
F2.3    CC输入上限电流    [F2.2]~20.0mA    0.1    20.0    
F2.4    最小设定频率    0.0~[F2.5]    0.01    0.00    
F2.5    最大设定频率    [F2.4]~600.0Hz    0.01    50.00    

F2.6    
输入通道特性选择    LED个位:(VC通道)0:正特性 1:逆特性
LED百位:(CC通道)0:正特性 1:逆特性    1    0000    ★
F2.7    外部频率设定滤波时间常数    0.01~1.00Sec    0.01    0.10    
F2.8    频率输入通道组合    参见组合说明(0~19)    1    0    
F2.9    模拟输出选择(AVO)    0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压3:电机转速 4:PID设定 5:PID反馈    1    0000    
F2.10    AVO输出下限    0.0~[F2.11]    0.1    0.0V    
F2.11    AVO输出上限    [F2.10]~12。0    0.1    10.0V    
开关量数字输入输出参数组
F3.00    输入端子1功能控制    0:控制端闲置;    13:频率递增控制(UP);
1:多段速控制1;  14:频率递减控制(DW);
2:多段速控制2;   15:UP-DW频率清零;
3:多段速控制3;    16:自由停机控制;
4:频摆投入;  17:外部设备故障信号输入;
5:频摆状态复位;    18:三线式运转控制;
6:正转点动控制;   19:直流制动控制;
7:反转点动控制;    20:内部计数器清零;
8:加减速时间选择1; 21:内部计数器时钟;
9:加减速时间选择2; 22:PLC运行投入;
10:频率设定通道选择1;23:PID运行投入;
11:频率设定通道选择2;25:PLC停机后状
12:频率设定通道选择3;   态复位;    1    1    
F3.01    输入端子2功能控制        1    2    
F3.02    输入端子3功能控制        1    3    
F3.03    输入端子4功能控制        1    6    
F3.04    输入端子5功能控制        1    13    
F3.05    输入端子6功能控制        1    14    
F3.06    输出端口OC1选择    0:变频器运行中; 8:欠压停机;
1:频率到达;    9:PLC阶段运行完成;
2:频率水平检测信号; 10:PLC周期完成;
3:过载报警;    12:设定计数值到达;
4:外部故障停机;13:指定计数值到达;
5:频率到达上限;16:变频器故障;
6:频率到达下限;17:摆频上下限限制
7:零速运转中;      1    0    
F3.07    输出端口OC2选择        1    1    
F3.08    继电器输出选择
(TA 、TB、 TC)        1    16    
F3.09    频率到达检出幅度    0.0~20.00HZ    0.01    5.00    
F3.10    FDT(频率水平)设定1    0.0~上限频率    0.01    10.00    
F3.11    FDT输出延时时间1    0.0~200.0秒    0.1    2.0    ★
F3.12    FDT(频率水平)设定2    0.0~上限频率    0.01    10.00    
F3.13    FDT输出延时时间2    0.0~200.0秒    0.1    2.0    ★
F3.14    过载报警水平    50~200%    1    110    
F3.15    过载报警延时时间    0.0~20.0秒    0.1    2.0    ★
辅助运行参数
F4.0    启动方式    0:常规启动;1:检再速启动    1    0    ★
F4.01    启动频率    0.0~10.00HZ    0.01    0.5    
F4.02    启动频率持续时间    0.0~20.0秒    0.1    0.0    ★
F4.03    停机方式    0:减速;1:自由停机    1    0    
F4.04    停机时直流制动起始频率    0.0~50.00HZ    0.01    3.00    
F4.05    停机时直流制动等待时间    0.0~5.0秒    0.1    0.1    ★
F4.06    停机时直流制动动作时间    0.0~20.0秒    0.1    0    
F4.07    停机时直流制动电流    0.0~100%    0.1    50.0    
F4.08    零频运行阀值    0.0~100.0HZ    0.01    0.0    
F4.09    零频回差    0.0~50.00HZ    0.01    1.0    
F4.10    点动频率    0.0~上限频率    0.01    10.0    
F4.11    加速力矩水平    110~200%    1    160    
F4.12    制动力矩水平    10~150%    1    80    
F4.13    电机过载保护系数    50~110%    1    100    
F4.14    自动稳压(AVR)    0:无效;1:动态有效;2:静态有效    1    2    
F4.15    自动节能运行    0:无效1:有效    1    0    ★
F4.16    正反转死区时间    0.0~5.0秒    0.1    0.0    ★
F4.17    加速时间2    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F4.18    减速时间2    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F4.19    加速时间3    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F4.20    减速时间3    0.1~6000秒/分        ▲    
F4.21    加速时间4/点动加速时间    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F4.22    减速时间4/点动减速时间    0.1~6000秒/分    0.1    ▲    
F4.23    UP/DW端子修改速率    0.01~100.0HZ/秒    0.01    10.00    
F4.24    能耗制动起始电压    600~750V    1    700V    
F4.25    能耗制动动作比率    10~100%    1    60%    

F4.26    
停机再启动设置    LED个位:动作选择----0:不动作1:动作
LED十位:再启动方式
0:常规启动1:检速再启动    1    0010    ★
F4.27    停机再启动等待时间    0.0~10.0秒    0.1    0.5    ★
多段速控制参数组






F5.0    





多段速运行模式    LED个位:PLC动作选择
0:不动作1:动作2:条件动作
LED十位:PLC运行模式选择
0:单循环       1:单循环停机模式
2:连续循环     3:连续循环停机模式
4:保持最终值   5:最终值停机模式
LED百位:PLC断点恢复方式选择
0:从第一阶段恢复运行
1:从中断时的运行频率开始运行
2:从中断时的阶段频率开始运行
LED千位:PLC状态存储
0:掉电不存储   1:掉电存储    1    0000    ★
F5.01    多段速频率1    0.0~上限频率    0.01    35.00    
F5.02    多段速频率2    0.0~上限频率    0.01    15.00    
F5.03    多段速频率3    0.0~上限频率    0.01    3.00    
F5.04    多段速频率4    0.0~上限频率    0.01    20.00    
F5.05    多段速频率5    0.0~上限频率    0.01    25.00    
F5.06    多段速频率6    0.0~上限频率    0.01    30.00    
F5.07    多段速频率7    0.0~上限频率    0.01    35.00    
F5.08    多段速频率8    0.0~上限频率    0.01    40.00    
F5.09    阶段1运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.10    阶段2运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.11    阶段3运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.12    阶段4运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.13    阶段5运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.14    阶段6运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.15    阶段7运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    
F5.16    阶段8运行时间    0.0~6000秒    0.1    10.0    

F5.17    
PLC多段速运行方向    LED个位:(阶段1运转方向)
LED十位:(阶段2运转方向)    0:正转
LED百位:(阶段3运转方向)    1:逆转
LED千位:(阶段4运转方向)    1    0000    

F5.18    
PLC多段速运行方向    LED个位:(阶段1运转方向)
LED十位:(阶段2运转方向)     0:正转
LED百位:(阶段3运转方向)     1:逆转
LED千位:(阶段4运转方向)    1    0000    
高级运行参数组
F6.01    故障自恢复次数    0,1,2    1    0    ★
F6.02    故障自恢复间隔时间    0.2~20秒    0.1    2.0    ★
F6.03    内部计数器终值设定    1~60000    1    1    ★
F6.04    内部计数器指定值设定    1~60000    1    1    ★
F6.05    跳跃频率1    0.0~上限频率    0.01    0    
F6.06    跳跃频率1幅度    0.0~5.00HZ    0.01    0    
F6.07    跳跃频率2    0.0~上限频率    0.01    0    
F6.08    跳跃频率2幅度    0.0~5.00HZ    0.01    0    
F6.09    线速度系数设定    0.01~100.0    0.01    1    
F6.10    闭环模拟显示系数    0.01~100.00    0.01    1.00    
F6.11    转速显示系数    0.01~10.00    0.01    1.00    
F6.12    监控参数1选择    0~11    1        
F6.13    监控参数2选择    0~11    1        
F6.14    参数查询/修改权限    0~9999    1    1700    
F6.15    参数初始化    0:不动作1:初始化动作2:清除故障记录    1    0    ★
F6.16    参数拷贝功能    0:拷贝禁止1:拷贝允许    1    1    
F6.17    厂家密码    0~9999    1    1000    
F6.18    权限密码    0~9999    1    0    
F6.19    参考密码    0~9999    1    ▲    
摆频运行参数





F7.0    




摆频运行方式设置    LED个位:功能设置
0:摆频功能关闭 1:摆频功能有效
2:摆频功能条件有效(外部端子投入)
LED十位:停机启动方式
0:按停机前记忆的状态启动  1:重新启动
LED百位:  0:固定摆幅   1:变摆幅
LED千位:状态存储与恢复
0:掉电后不存储、启动后重新运行
1:掉电后存储状态、启动时恢复该状态    1    1000    ★
F7.01    摆频预制频率    0.0~上限频率    0.01    10.00    
F7.02    预制频率等待时间    0.0~6000秒    0.1    0.0    ★
F7.03    摆频幅值    0.0~50.0%    0.1    10.0    
F7.04    突跳频率    0.0~80.0%    0.1    10.0    
F7.05    三角波上升时间    0.1~1000.0秒    0.1    10.0    
F7.06    三角波下降时间    0.1~1000.0秒    0.1    10.0    
F7.07    摆频中心频率设定    0.0~上限频率    0.01    10.0    
PID控制功能参数组




F8.0    



内置PID控制    LED个位:PID功能选择  0:PID控制无效      1:PID控制有效  2:PID条件控制有效
LED十位:PID控制器结构选择
0:比例 1:积分  2:比例积分
LED百位:PID调节特性 0:正作用 1:反作用
LED千位: 0:单极性PID控制1:双极性PID控制    1    0020    ★




F8.01    



PID设定/反馈通道选择    LED个位:PID设定通道选择
0:数字设定1:串行接口
2:面板电位器3:外部电压信号(0~5V)
4: 外部电压信号(0~10V)
5: 外部电流信号CCI
LED百位:PID反馈通道选择
0:电压输入(0~5V) 1:电压输入(0~10V)
2:电流输入CC 3:脉冲输入4:VC1+CC 5:VC1-CC 6:Min{VC1,CC}  7:Max{VC1,CC}    1    0000    ★
F8.02    内置PID闭环数字设定    0.00~10.00V    0.01    0.00    
F8.03    最小给定量    0.0~[F8.4]    0.01    0.00    
F8.04    最大给定量    [F8.3]~10.00    0.01    10.00    
F8.05    最小反馈量    0.0~10.00    0.01    0.0    
F8.06    最大反馈量    0.0~10.00    0.1    10.00    
F8.07    比列增益    0.0~5.00    0.01    1.00    
F8.08    积分时间常数    1.0~500.0秒    0.1    10.00    
F8.09    偏差允许限制    0~20.0%    0.1    0.0    
F8.10    闭环预制频率    0.0~上限频率    0.01    0.0    
F8.11    闭环预制频率保持时间    0.0~6000.0秒    0.0    0.0    ★
F8.12    睡眠阀值    0.0~10.00    0.01    10.00    
F8.13    唤醒阀值    0.0~10.00    0.01    0.0    
通讯功能参数组


F9.0    

通信设置    LED个位:波特率选择
0:保留    1:1200dps   2:2400dps
3:4800dps  4:9600dps  5:19200dps
LED十位:数据格式选择
0:无校验 1:偶校验 2:奇校验
LED百位:保留 LED千位:保留    1    0014    ★
F9.01    本机地址    0~30    1    0    
F9.02    本机应答延时    0~1000ms    1    5ms    


F9.03    

通信辅助功能配置    LED个位:主从设置
0:本变频器为从站 1:本变频器为主站
LED十位:通信失败后的动作选择
0:停机   1:维持现状态
LED千位:通信协议选择0~1    1    0010    
F9.04    通信超时检出时间    0.0~100.0S    0.1    10.0    
F9.05    联动设定比例    0.01~10.00    0.01    1.00    

F9.06    
联动比例矫正通道    0:无矫正1:面板电位器
2:外部电压信号VC1(0~5V)
3:外部电压信号VC2(0~10V)
4:外部电流信号CC(0~20mA)    1    0    
特殊功能配置参数组
FC.0    欠压保护水平    360~460V    1    380    
FC.01    过压限制动作水平    660~760V    1    700    
FC.02    电流限幅水平    150~200%    1    180    

FC.04    
运行保护功能设置    LED个位:欠压补偿强度0~9
LED十位:过压抑制强度0~9
LED百位:过流抑制强度0~9
LED千位自适应制动力矩调整强度0~9    1    3333    



FC.05    


功能动作选择    LED个位:冷却风扇控制
0:变频器运行后运转,
1:变频器通电马上运转
LED十位:冷却风扇调速控制0:关闭  1:动作
LED百位:电压过调制  0:关闭     1:动作    1    0000    

FC.06    
功能设置    LED个位:参数修改禁止 0:无效    1:动作
LED十位:输入端子电平
0:端子接通有效,1:端子断开有效;    1    0000    
FC.08    代理密码    0~9999    1    0    
FC.09    转速估计系数    0.10~5.00    0.01    1.00    
FC.10    转速闭环增益    0.50~1.20    0.01    1.00    
FC.11    转速闭环积分时间常数    0.10~10.0    0.01    1.00    
FC.12    死区补偿矫正    0~25    1    0    
FC.13    程序版本    2100~2199    1    ▲