楼主  发表于: 2011-06-28 23:28
最近我公司的生产线要做同步,生产线要做4个以上产品,每个产品同步系数不一样,我用的是三菱FX1NPLC+2个FX2N4DA.台达DOP-B07S201屏,我做了8组的配方,自我感觉还可以,但是老大说操作不方便,不用配方;因为选择配方时要先输入配方号,(按一下,弹出输入键盘,比如输入2,确定)然后再按下载键传到plc, 总共要按4下才能完成配方操作。让我在屏上直接做5个产品按钮,标上产品名称,按哪个就是生产哪个产品。把5个产品的系数做在plc里,按下2号产品按钮,2号组的系数传送过去。操作简单方便。(我们公司老总的理念是做傻瓜机,让傻瓜也会操作)。
补充一下每个配方要10个寄存器。我认为屏上的配方功能强大,随时可以把生产线的数据上传保存到配方里,随时调用修改配方,灵活调试方便。
大家说说是配方好还是傻瓜机好。
學無止境
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-01
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 11:00
配方吧,适当复杂点,要不做得太简单操做了,还会出现一个你意想不到的问题,有的客户不愿意给钱,还说"就这么简单呀"真的是吃力不讨好呀,而且就程式本身来讲,做配方要好做些,
楼主留言:
是我公司自己生产用的生产线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(萧风) 同感