楼主  发表于: 2008-03-20 16:44
杨工你好!请问三菱(Q64TD)温度输入模块在把温度值读入PLC后,我要在人机界面上显示出来,但我看了说明书,例如实际温度为55.8度,而读到PLC后为558,我要正确显示是否要除以10,才是实际温度。请指教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-20 19:30
对的,PLC里面是10的数值代表一度
如果你在触摸屏里设置一下,PLC中不用除10,自然触摸屏就显示55.8度
不过三菱的一些触摸屏不支持这种做法,就麻烦了

需要
558/10=55
55*10=550
558-550=8
然后分别显示55和8,中间自己做一个小数点。