谁有DRVI DRVA的指令说明视频,给一份看下,我看到这两条指令时,不大理解,因为编程正好用到,谢谢
好好学习
分享
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
532 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2024-11-24
查看zhong1946的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-28 22:00
全看
|
小
中
大
作个比喻吧:
命令你走1000米路程。
使用DRVI方式时,你每次被叫停或到达之后,你不去计较自己走过的路,继续用DRVI命令你时,你会从零开始走。
使用DRVA方式时,你每次被中途叫停后,你会记住当前走了多少米,继续用DRVA命令你时,你会走完剩下的路程才停止。
实际应用中,还要考虑方向、速度等问题。且可两者结合,比如你以DRVI方式走完了两次1000米(增量),那么以DRVA方式可返回2000米(绝对)。
[ 此帖被zhong1946在2011-06-28 22:10重新编辑 ]