如上这个程序时分秒控制我试了可以。
但是改成年月日控制时却不行。不知出错在哪,请指教:
D0我设置为#0007,时间设置11年6月29日,可还是有输出。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-28 13:40
全看
|
小
中
大
D100中输入了29,而D101中输入了1106,控制字选用了7,也就是屏蔽了秒,分,时的比较。
那么D100中输入了29,也就是0029,即秒29,分为0,而D101为1106,即时为6,而日为11,D102中却是0……
比较年月日,你应该在D101中输入#2900,D102中输入#1106.
不清楚你手册上的例子是否看懂?
Good Luck~