如上这个程序时分秒控制我试了可以。
但是改成年月日控制时却不行。不知出错在哪,请指教:
D0我设置为#0007,时间设置11年6月29日,可还是有输出。
分享
iauto
乐于分享 勇于创新~_~
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
143 点
下载积分:
662 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-06-27
最后登录:
2017-12-10
查看iauto的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-28 13:58
全看
|
小
中
大
29传送的字节不对,应该是高8位字节,低8位字节为小时,
MOVD #29 #0220 D100 试试