各位兄弟、老师好!我在PLC(三菱FX)里做好了计数器C0,想用文本屏MD306L进行数值的设定和监视,PLC寄存器用D128保持型寄存器,做好了文本屏程序后下载到文本屏,连好了PLC后可以对PLC进行正常的数值设定,但当前值却无法正常显示,看那手册也不是很懂,做了很多次修改都不行,请问各位师傅做当前值显示该怎样设定?望各兄弟老师多多指教。谢谢!
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 351 点
下载积分: 824 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-28 10:33
你把C0移到D0里,在文本上显示D0就可以了。。
LD M8000
MOV C0 D0