楼主  发表于: 2011-06-27 20:35


请教如图中所示,K1为一电磁阀,图中KA1闭合时正常,断开时有较大火花,使用3个月左右,就会烧黑。。请问各位大侠,如何消除火花,市面上有什么现成的零件卖么,谢谢
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-29 10:18
最简单有效的办法就是加续流二极管了