sky072154
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-06-29
最后登录: 2024-11-27
查看sky072154的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-27 20:35


请教如图中所示,K1为一电磁阀,图中KA1闭合时正常,断开时有较大火花,使用3个月左右,就会烧黑。。请问各位大侠,如何消除火花,市面上有什么现成的零件卖么,谢谢
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-27 21:19
用晶体管继电器,品牌可选择菲尼克斯,快达扽等