楼主  发表于: 2011-06-27 20:35


请教如图中所示,K1为一电磁阀,图中KA1闭合时正常,断开时有较大火花,使用3个月左右,就会烧黑。。请问各位大侠,如何消除火花,市面上有什么现成的零件卖么,谢谢
ywx51698
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 114 点
下载积分: 616 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2019-04-22
查看ywx51698的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 07:01