PLC与两台设备进行MODBUS通讯
单独通讯时都正常 同时通讯时总是2号设备不能正常通讯 1号正常
用电脑和分别测试两台设备 通讯也都正常
请问这个什么问题,怎么解决??
多谢大家
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-28 15:06
间隔多远,有没有终端电阻
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-28 15:58
引用
引用第5楼woshisunu于2011-06-28 15:21发表的  :

不远 终端电阻是必须的么?

不是必须的,长距离通讯时可以加终端电阻抗干扰,短距离通讯可不接终端电阻;通讯时序就是最好按顺序轮着来,不能冲突,如果是半双工通讯更要注意