引用引用第2楼ydc820于2011-06-28 08:25发表的 :分别通讯行,同时通讯不行,通讯时序不对
引用引用第4楼sandy_love于2011-06-28 15:06发表的 :间隔多远,有没有终端电阻
引用引用第7楼z4131246于2011-06-28 16:04发表的 : 很显然你把两台PLC公用一个通讯地址了 当然不行咯,如果我猜得没错的话 两台PLC哪台PLC先和你的上位机交换地址并通过错误检测(MODBUS协议的设备地址)那哪台就能正常通讯,MODBUS协议的格式是:设备地址(8字节) 功能代码(8字节) 数据段(N个8字节) 错误检测(16字节)你可以用串口调试软件来看看你的两台PLC的协议地址是不是一样的要是一样的话就不行(当然这是在你没办法确定原因下的最终极的办法);顺便问下你用的是什么PLC啊?
引用引用第9楼z4131246于2011-06-28 16:41发表的 :应该是你的地址设置的不正确 实在不行那你用串口调试软件监控下看看两太PLC通讯的数据包里的设备地址是不是一样的,一样的话那就是你的地址设置错了,你用的是什么PLC啊?
引用引用第13楼小鸡已炖于2011-06-28 17:25发表的 :你那个是RS232的还是RS485通讯方式?RS232的只能和一个通讯!要RS485才支持通讯两个