禹永峰
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看禹永峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-27 14:47
我用了LG-PLC K120的。控制伺服位置模式,我已经做到PLC输出脉冲,并且方向信号也有了,可是伺服电机不转,谁能告诉我,PLC脉冲要接在伺服驱动的哪里,方向信号端子要接在哪里?然后还需要设置什么参数吗?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-16
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-28 13:55
PP 脉冲
NP 方向
OPC 24V+
VDD-COM短接
15,5,16.17跟10短接
3.4.19.21号参数都必须要设,