楼主  发表于: 2011-06-27 14:47
我用了LG-PLC K120的。控制伺服位置模式,我已经做到PLC输出脉冲,并且方向信号也有了,可是伺服电机不转,谁能告诉我,PLC脉冲要接在伺服驱动的哪里,方向信号端子要接在哪里?然后还需要设置什么参数吗?
zx8008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-11-08
最后登录: 2024-10-10
查看zx8008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-28 22:59
MR-J2S供电方式有两种,你可以采用外部接法供+24V;另外内部也可以供+24V电源,建议采用内部供电,因为内部供电不会产生干扰现象。