用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
安川变频器f7参数设定求助
上一主题
下一主题
李嘉源
哈哈
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
226 个
工控威望:
411 点
下载积分:
1515 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-06-28
最后登录:
2024-12-27
查看李嘉源的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-26 22:07
全看
|
小
中
大
s1正转s2反转,a1.ac 0-10v模拟量输入开机以后正反转都没有反应要设定那些参数?各位大侠帮帮忙啊!我翻了一个下午的说明书看到有一个 U1-10 的好像要设定都是在变频器上找不到U1-10
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-26 22:19
全看
|
小
中
大
a1.ac 0-10v模拟量输入有模拟电压输入吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(李嘉源) 有啊就是用com短接s1 s2 ..
秦汉
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-26 22:38
全看
|
小
中
大
那你应把运行命令改为外部端子控制,同时给出运行频率,两者确一不可,看参数说明
秦汉
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-26 22:52
全看
|
小
中
大
你先把变频器独立的调试一下吧,然后再作判断
秦汉
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
安川变频器f7参数设定求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问