楼主  发表于: 2011-06-26 21:32
旧设备改革要增加新设备,对原来只有2862步的Plc增加程序,估计需要到6000步左右,联机通讯编入程序到3998步时,无法再继续编写程序,提示:Plc容量不足!可是我查看plc参数,程序容量可以容纳8000步,想问下兄台此问题,又是怎么解决的?
dc-jiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-27 02:31
参数---PLC参数--内存容量设值,看看是设定的8000?还是4000?