圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-26 18:39
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
wjh110316
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wjh110316的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 10:13
1250的电流,载流量不能超过1平方2A,还要考虑进线的长度和线路最大负载的启动电流,如果启动电流大或频繁启动,最好选1平方1.5A的载流量,而且用双线比单线好。为啥不把负载分开,进线开关一个,再分几个负荷开关?