1250A的电流选多大截面的线
上一主题
下一主题
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
381 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2011-05-26
最后登录:
2014-02-16
查看圆家人控工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-26 18:39
全看
|
小
中
大
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
分享
wangfeng6318
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
192 点
下载积分:
619 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2011-03-18
最后登录:
2017-05-26
查看wangfeng6318的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-07 20:26
全看
|
小
中
大
应该最少要600平方的电线,还要国标的,两组300平方也行