如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
groovy101
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 142 点
下载积分: 515 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2023-10-19
查看groovy101的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 18:03
按照楼主描述的情况,现场可能不方便用铜排。0.6/1KV   240mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量397A,独芯的额定载流量为630A左右;0.6/1KV   300mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量445A,独芯的额定载流量为740A左右。建议采用双240或双300独芯电缆供电,或者采用3根 300mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构电缆供电。另外,楼主要进行无功补偿,这样实际工作电流就没这么大。