楼主  发表于: 2011-06-26 18:39
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-10 08:15
用一相2X300mm2,载流量636A/条X2=1272A,普通电缆线。OK!
【共计10条(3相U、V、W,9条300mm2,1条N,X300mm2)+(1条PEX25mm2)】。
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-12 13:12
错了不好意思,是用一相2X300mm2,载流量636A/条X2=1272A,普通电缆线。OK!
【共计8条(3相U、V、W,6条300mm2,1条N,X300mm2)+(1条PEX25mm2)】。
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-12 13:18
线路长于250米就去掉N线,省钱。不过N的接地电阻不大于2欧姆。