1250A的电流选多大截面的线
上一主题
下一主题
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
381 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2011-05-26
最后登录:
2014-02-16
查看圆家人控工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-26 18:39
全看
|
小
中
大
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
分享
胡骄阳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
3019 点
下载积分:
1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2009-12-16
最后登录:
2024-11-19
查看胡骄阳的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-29 11:06
全看
|
小
中
大
你打电话问线缆的厂家,就问他们厂多少平方的线安全载流是多少,很容易就知道了需要用多大的线了,每个厂家生产的线缆安全载流也会不太一样的,因为材料的差别比较大。希望对你有帮助。
我们厂用的BVV铜芯线120平方毫米的安全载流是365A。还有你的设备不能光看设备的电流之总和,一般直流电机运行时电流不会和电机铭牌上一样的。但是要考虑电机堵转时造成大电流。
根据经验我估计你用两条180平方毫米的铜芯BVV线就可以满足要求了。(仅供参考)
分享
胡骄阳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
3019 点
下载积分:
1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2009-12-16
最后登录:
2024-11-19
查看胡骄阳的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-09 11:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第28楼农村娃于2011-06-30 18:43发表的 :
你就用两条180的线去试试看
,再说貌似只有185没180的规格吧
我们工厂的总功率就有450KW,直流电机最大的电流也有188A,我就是用的120mm的线双线并走,长度120米,现在所有的设备开启来一点问题都没有。关键的问题你不能把所有的电流加起来算铜线的大小。像挤出机一样,虽然总功率达到了200KW,电机和加热器同时启动的时间是比较短的。