楼主  发表于: 2011-06-26 18:39
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
sunny_0111
chiyona@msn.cn坚持就是胜利!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 175 点
下载积分: 700 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-11-10
最后登录: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 14:55
根据电工手册,导线在25度时,橡皮绝缘铜电线300MM2明线敷设安全载流量是670,那么用3组300*2的就能达到1250A的要求。12楼的兄弟怎么算的3*240. 仅供大家参考,我这里资料也不是很全
以爱国为中心,以客户为己任。
自主决定命运,创新成就未来。
sunny_0111
chiyona@msn.cn坚持就是胜利!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 175 点
下载积分: 700 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-11-10
最后登录: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-07 15:28
还有
低压380、220V三相供电系统中,各相均匀负载,COSA=0.8
年最大负荷小时为5000小时(也就是208*24H)铜芯导线截面积计算S=0.84P
功率P按每千瓦2A计算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五线制,零线和底线的截面积计算方法我还清楚。
仅供参考。交流经验最重要。
以爱国为中心,以客户为己任。