求助,急,三菱QD75D4模块 报警 102 和 911 怎么办
上一主题
下一主题
aweimml
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
109 点
下载积分:
599 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2011-05-23
最后登录:
2018-03-27
查看aweimml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-25 18:57
全看
|
小
中
大
如题,调试的时候报警,手动报警 102 , 回原位报警 911 应该查那跟线 或者 那个参数,谢谢
分享
wanwh
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-09-14
最后登录:
2023-03-21
查看wanwh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-25 21:32
全看
|
小
中
大
102出错编号的故障是驱动使能未开启。911基本参数2“加速时间0”的设置范
围在设置范围之外。
分享
wanwh
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-09-14
最后登录:
2023-03-21
查看wanwh的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-25 21:35
全看
|
小
中
大
1A11 驱动装置READY READY
1A12 驱动装置READY 公用 RDY COM
分享
wanwh
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-09-14
最后登录:
2023-03-21
查看wanwh的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-25 21:37
全看
|
小
中
大
漏接了吧,QD75运行条件, 两个极限限位和驱动使能是必须到位。