srgb121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 197 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2018-04-21
查看srgb121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-19 23:05
最近碰到个不明白的问题想请教高手
在我公司有台S7-200的PLC打算改一下程序可是没办法进入
PLC能正常工作RS232端口与一台变频器相连也能正常工作
同样的电脑。软件。数据线在其他PLC上能正常使用
双击刷新显示通信故障,让我们检查端口。波特率。通信线问题但是都没问题
请问是啥原因,是不是在PLC内修改了参数还是其他原因
谢谢
ayshi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 198 点
下载积分: 720 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2024-06-18
查看ayshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-20 08:32
你用的PLC的型号?变频器型号?
我用过这样的实例,但我用的是CPU224XP的。因为是两个端口,一个用USS协议与西门子变频器通迅,这个端口是不能与PC的编程口通迅的。另一端口用PPI协议与PC的编程软件通迅。如果是单端口的话,我倒是没用的。有时间帮你试一下。不过,只要有源程序,可以强行修改后,重新设定端口协议的。