采用485通信,单台仪表,参照SDA--RDA--A+  SDB--RDB--B+的接线方式,G.OUTPUT仪表的一组数据是H81 H04 H41 H44.G.INPUT 读回的数据也是H81 H04 H41 H44,看不懂请哪位高手指点。
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 351 点
下载积分: 824 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 11:03
发出的数据,和接收到的数据一样的话,说明仪表在总线上,一切正常。。。。这种数据一般是测试用的,测试从站有没有回应。不同的设备测试数据是不一样的,看通讯手册