wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-25 09:33
采用485通信,单台仪表,参照SDA--RDA--A+  SDB--RDB--B+的接线方式,G.OUTPUT仪表的一组数据是H81 H04 H41 H44.G.INPUT 读回的数据也是H81 H04 H41 H44,看不懂请哪位高手指点。
wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 09:42
图片:
D寄存器监控到数据跟我发出的一样
wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-25 10:10
没人关注呢
wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-25 11:23
图片:
我的接线方式不知是否正确,请高手帮帮忙看一下
wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-25 13:39
我发送的数据是4个字;H81 H4 H41 H44,仪表返回的标准数据应是H81 H6 H89 H数据1 H数据2 H校验吗,我怎样用程序来区分呢?
wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-27 20:52
谢谢各位,通过两天努力我放弃了QD71C24N通信,为了感谢各位我把解决方案发给大家共享,现在我采用的是威伦屏的宏指令读取数据,读回的数据写入PLC的D寄存器即可。
macro_command main()
short  return_value
short date[9]
char comand[4] ,count[22]
comand[0] = 0x81
comand[1] = 0x04
comand[2] = 0x41
comand[3] = 0x44
OUTPORT(comand[0], "Free Protocol", 4)
INPORT(count[0], "Free Protocol",6, return_value)
SetData(count[0], "Local HMI", LW, 0, 1)
SetData(count[1], "Local HMI", LW, 1, 1)
SetData(count[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
SetData(count[3], "Local HMI", LW, 3, 1)
SetData(count[4], "Local HMI", LW, 4, 1)
SetData(count[5], "Local HMI", LW, 5, 1)
SetData(count[6], "Local HMI", LW, 6, 1)
SetData(count[0], "MITSUBISHI Q02/02H", D, 0, 6)
end macro_command