楼主  发表于: 2011-06-24 16:56
公司里来了一台二手机台,没有任何资料,当运行几个小时后,温度不受控,持续升温直到上限报警,复位PLC后又能运行几小时,温度是受压缩机的变化面变化,请各位大师帮忙分析分析原因。
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 21:24
应该是测温度的热电阻(偶)线路虚接或是测温度器件性能不稳定了,换之试试!