公司里来了一台二手机台,没有任何资料,当运行几个小时后,温度不受控,持续升温直到上限报警,复位PLC后又能运行几小时,温度是受压缩机的变化面变化,请各位大师帮忙分析分析原因。
yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 08:36
每次起动时,最初的几小时可控,到后面就控制不了。
yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-04 11:14
已解决,感谢大家的见解。
yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-10 14:23
已解决, 是温控模块里的电路板问题。